الموضوع الشامل عن قاطع الحماية من التسريب الأرضى والصعق الكهربائى ( ايرث ليكدج - RCCB )

0100.gif

قاطع الحماية من التسريب الأرضى والصعق الكهربائى

411.webp

0100.gif

مفتاح التسريب الأرضي ( Earth Leakage Circuit Breaker – RCCB )

هو جهاز حماية كهربائي وظيفته الأساسية كشف تيار التسريب للأرض وقطع التيار بسرعة لمنع صدمات كهربائية أو حرائق

0100.gif

طريقة عمل مفتاح التسريب الأرضى

التيار الداخل إلى الحمل يمر عبر ملف كشف التسريب (Toroid Core) في حالة وجود تيار يهرب للأرض مثل لمس جزء معزول أو جهاز متضرر يحدث فرق بين التيار الداخل والخارج هذا الفرق يولد مجال مغناطيسي في الملف يؤدي إلى تفعيل زناد القطع وقطع الدائرة فورًا


0100.gif



أنواع RCCB

حسب التيار المقنن 25A، 40A، 63A، 100A حسب حجم الأحمال حسب الحساسية 30 mA حماية الأشخاص من الصدمات الكهربائية

100 mA حماية عامة للأماكن الصناعية 300 mA حماية ضد الحرائق الناتجة عن التسريب حسب نوع التيار AC Type للتيار المتناوب النقي

A Type AC + Pulsating DC، B Type AC + DC مستمر للأنظمة الشمسية والمركبات الكهربائية


0100.gif



مميزات مفتاح التسريب الأرضي

الحماية من الصدمات الكهربائية قطع التيار بسرعة عند 30 mA الحماية من الحرائق الناتجة عن التسريب

سهولة التركيب والصيانة يمكن تركيبه على أي خط كهربائي أو لوحة توزيع تنوع التيار والحساسية حسب حاجة المكان والأحمال استجابة سريعة تقلل خطورة الحوادث الكهربائية


0100.gif


تفاصيل مهمة للاستخدام

التيار المقنن يجب أن يكون أكبر أو يساوي مجموع الأحمال على الدائرة اختيار الحساسية المناسب 30 mA للمنازل، 100–300 mA للمصانع التركيب السليم قبل أي دائرة فرعية في اللوحة وبعد القاطع الرئيسي إذا كان موجود

0100.gif


أمثلة عملية

منزل صغير RCCB 40A 30 mA AC

مصنع صغير RCCB 63A 100 mA A Type

نظام شحن سيارات كهربائية RCCB 63A 30 mA B Type


0100.gif

 
  • Love
التفاعلات: BOSCH








من أفضل القطع التى تم إنتاجها على الإطلاق التى توفر سبل الأمان من الصعق الكهربائى وغيره من الميزات


 









اللهم لك الحمد كما ينبغى لجلال وجهك وعظيم سلطانك
 

سيتم شرح الطريقة الصحيحة لتوصيل الايرث ليكدج في نفس الموضوع
 







القطعة دى بقت حاجة أساسية فى شغلنا

( أى لوحة بنبورها اهم حاجة عندنا فيها قطع السيفتى )

الإيرث ليكدج والسويتش جارد





 